登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:关于FX2N-16-M I/O LINK的使用。
点击:1609 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
zmxiong
请教!!!图中远程I/O LINK之间的距离是多少?是怎么用的?谁有这方面的资料提供下,谢谢!!
09-02-10 16:44
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
有这东西,但资料可能不好找,通常的通讯手册中没有介绍这种详细的内容
那主站模块一般也不会有现货
如果想做类似的,可以考虑用CC-LINK做,资料好找,模块也好买,CC-LINK不加中继,距离可以到1200米
09-02-10 19:39
2楼
编辑
引用
管理
zmxiong
引用
fumz78
在 2009-2-10 19:39:57 发言
【内容省略】
这个资料哪里有?模块型号是什么?请你告诉我!!先谢谢了~~!!
09-02-11 08:28
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
CC-LINK资料三菱网站上有下载
对于FX的主站模块FX2N-16CCL-M,再可以带上各种远程I/O模块
09-02-11 08:49
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
CC-LINK的资料相对还是比较全的,不过这种配置的价格相对比较高了;
09-02-11 09:07
5楼
编辑
引用
管理
zmxiong
找到了,CC-Link远程IO模块是怎么连接到PLC的?假如我用16点的,是否要16根线与PLC的输入与输出对应都连上呢?不好意思,没有见过这个模块见笑了。
09-02-11 09:19
6楼
编辑
引用
管理
zmxiong
我是想用1台PLC控制16台机台的辅助设备,PLC与最远的机台大概有100米,用什么方法最省事省钞票??
09-02-11 09:30
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
CC-Link连接没有那么多线,有那么多就失去了通讯的意义了
CC-Link连接线用三芯屏蔽线,数据是通讯过来的,通讯线一边连远程模块,另一边连主战模块,16点的连接线只接到远程的模块的端子上
09-02-11 09:52
8楼
编辑
引用
管理
zmxiong
引用
fumz78
在 2009-2-11 9:52:53 发言
【内容省略】
谢谢你的回答,假如我有8个子模块要连到主模块上。要怎么连呢?是否依然用三芯屏蔽线把所以的子模块串联起来,然后再连上主模块上呢?
09-02-11 10:16
9楼
编辑
引用
管理
fumz78
就是用三芯电缆串起来,主战也是这样连接但FX的远程I/O最多可以连接7个
把远程I/O再分一下,控制在7个站之内
09-02-11 12:59
工控新闻
西克新品 | MWS250 测量轮编码器上市
中国籍数学家首获菲尔兹奖 有望夯实工业技术创新地基
CC-Link IE TSN 技术,打造工业通信统一 “赛场规则”
高集成,高性能:华北工控MITX-6155助力解决工业数据孤岛
工业领域具身智能数据集2.0发布
Geega产品图谱 | Geega工艺专家数智引擎,从设计到作业的智能跃迁
AI加速跑进千行百业:让智能创新扎根实体经济
具身智能前瞻|破题人形机器人在工厂的规模化落地
更多新闻资讯