主题:Siemens S7400的PID和TELEPERM -M DCS 的PID在控制上有区别吗?
点击:1069 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wfoxygen111
Siemens S7400的PID和TELEPERM -M DCS 的PID在控制上有区别吗? 1986年 林德10000制氧机调节板式中部温度六组氧蝶阀调节调节跟踪不上 !从新更换系统为S7400的FB41 PID原来的PID参数就不好用了????有搞林德10000制氧机的吗?给一下调节板式中部温度六组氧蝶阀调节PID参数也行!!!!!谢啦!!!!
09-01-26 23:15
1楼
编辑
引用
管理
glenxu
请将调节的结果曲线给我们,可以分析你的参数是什么问题.
不同的硬件系统和软件系统造成最少运算周期不同,首先应保证运算和采样周期相同,然后才有参数可比性.
09-01-30 12:20
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
联系QQ:3940776
09-02-20 14:31