s7-200 cpu与PC建立通讯后,要将CPU程序下载到PC中,点击'upload'后,弹出提示“程序中有无法识别的语句”,无法下载,请问这是什么原因?有高手知道麻烦说说,谢谢!
08-12-25 16:39
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
是不是有语言(中,英)的问题?
08-12-25 16:44
2楼
编辑
引用
管理
cryman1314
我使用的软件是STEP 7-Micro/WIN中文版,会是这个原因吗?如果是,除了换成英文版本的软件,还有其他办法吗 ?或者还有别的原因吗?又该如何处理?有知道的望给予帮助,谢谢
08-12-25 16:51
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
PLC型号?软件版本?
对于CN系列的PLC,软件要求V4 SP3或以上~~且界面需要设置为中文界面。
另外,如果您无法下载,那么您的程序编译通过了吗?
请具体化您问题所涉及的内容。
以上
08-12-25 17:01
4楼
编辑
引用
管理
lwcccf
首先楼主你搞错了上载和下载,上载是由CPU到PC,下载是由PC到CPU,无法识别是由于你的软件版本比原来下载时的版本低的原因,你用最新SP6的一定没问题。我亲身经历过的!
08-12-25 19:18
5楼
编辑
引用
管理
tigermu
如果你的cpu是cn的,那么用中文版没有问题。
08-12-25 21:00
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
版本的问题;
版本太低或CN型PLC没有用SP3以上版本且设成中文的;
08-12-26 09:12