主题:求助 S7200 状态开关在STOP时 仍然有输出 为什么啊?
点击:1167 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
四舍五入
各位老师
在S7200程序里
为什么把PLC状态开关打到STOP上时 仍然有输出
是程序哪部分的问题 ?
谢谢!!
08-12-25 13:10
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
检查一下对应点是不是强制输出了;
08-12-25 13:23
2楼
编辑
引用
管理
dzfa
在系统块中可以设置PLC STOP时输出点是关闭还是保持STOP前的状态。如在系统块中未设置PLC STOP时输出点保持STOP前的状态,则是输出点坏了。
08-12-25 13:58
3楼
编辑
引用
管理
lwcccf