问一下FX2N中的停电保持用。和停电保持专用是不是后者不可以用置位和复位指令更改呀。
08-12-17 16:46
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你问的应该是停电保持区域和固定的停电保持区域吧
停电保持区域,可以根据设定的参数,改为非停电保持用的
固定的停电保持区域,是固定的,不可以更改
08-12-17 17:15
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
不管是停电保持还是不保持,都可以使用置位和复位指令
08-12-17 17:56
3楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
一样用的,只是可以设定与不可以设定的区别
内部继电器是不能用于写入的
08-12-17 21:19
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
都可以置位与复位;
不同的是非保持的,如果断电前没有复位,那么再通电后会自动复位;
对停电保持区的,断电前不论什么状态,再次通电都可以保持原来的;
08-12-18 09:33
5楼
编辑
引用
管理
diandianwww
都是高手,学习来着