主题:PLC的计数输入
点击:2162 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
养家真辛苦
请教各位师傅,计米轮的PNP输出可以直接接入PLC 的端子进行计数吗?
08-12-08 17:22
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
你的PLC支持PNP输入吗?
08-12-08 17:25
2楼
编辑
引用
管理
wushulin
PLC一般是NPN,可以任接电源就可以。松下FP0。OMRON的CPM1等均可
三菱FX可能不可以
最后修改:
2008-12-8 17:28:28
08-12-08 17:27
3楼
编辑
引用
管理
doorcontrol
改变公共点的极性就可以使用PNP或NPN的接入.但是许多PLC是公用COM点的,也就是说输入用了PNP极性其他输入的公共线都要用共阴了.
08-12-08 18:47
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
为什么不说你的PLC具体型号呢?
不同的PLC是不一样的
三菱的一般是直接接NPN型,如果是PNP的接线要特别一些,外围稍微改变下可以的
08-12-08 18:51
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
[quote]
以下是引用
wushulin在2008-12-8 17:27:00
的发言:
PLC一般是NPN,可以任接电源就可以。松下FP0。OMRON的CPM1等均可
三菱FX可能不可以
三菱FX系列中FX3U和其它的欧版都可以。
08-12-08 18:57
6楼
编辑
引用
管理
lixiaobai
如果是西门子的就可以
三菱的FX3U的也可以
08-12-08 18:57
7楼
编辑
引用
管理
fa_ybq
改变公共点的极性就可以使用PNP或NPN的接入.但是许多PLC是公用COM点的,也就是说输入用了PNP极性其他输入的公共线都要用共阴了.
是呀,这样需要你的输入是一样的都是PNP或NPN
08-12-08 21:34
8楼
编辑
引用
管理
2066825
如果是NPN输入的PLC,可以加个NPN的3极管和2个电阻来转换极性.
08-12-09 06:23
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果PLC的输入是外部电压输入,且公共端接+-都可以的话,用PNP没有问题;
三菱的FX1S/FX1N/FX2N已经内置电源了,COM端是0V的,因此PNP型的不能直接使用;
08-12-09 14:54