主题:[求助]如何把模拟量放到存储区呢??
点击:2587 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
kuhanbi
如何把模拟量放到存储区呢??放到存储区以后!如何控制外围设备???
最后修改:
2008-11-6 17:24:54
08-11-06 17:15
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
模拟量转换,转换成数字量
你是具体什么牌子的呢,什么型号的呢
不一样的产品不一样的用法啊
最后修改:
2008-11-6 17:22:12
08-11-06 17:21
2楼
编辑
引用
管理
kuhanbi
我是西门子200的PLC!如何把模拟量放到存储区?放到存储区以后!如何控制外围设备??
08-11-06 17:26
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
要模拟量输入扩展模块,如EM231
模拟量输入编号为AL,且用偶数编号,如ALW0,ALW2
读到的数值再去用程序处理了
最后修改:
2008-11-6 21:16:44
08-11-06 21:16
4楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
fumz78
在 2008-11-6 21:16:00 发言
【内容省略】
西门子的模拟量输入通道为AIW哦~~
08-11-06 22:57
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
是AIW
写成ALW了
08-11-06 23:16
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
EM235及EM231都可以接入4路模拟量,转到对应的地址从PLC右侧第一个依次:AIW0 AIW2。。。。
可以将AIW的值传到寄存器内;
08-11-07 08:51
7楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ZCMY
在 2008-11-7 8:51:00 发言
【内容省略】
是否右边第一通道为AIW0取决于PLC的型号,当PLC本体上带有模拟量通道时,那么AIW0从本体的第一个通道开始算起。
以上
08-11-07 08:56
8楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;目前也只有CPU224 XP一种带有模拟量;