主题:大家帮我看一下这个程序
点击:1090 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
ycj198222
如果I0.0接通一次是不是VD10就会加10?
如果I0.0接通5次Q0.1有输出吗?
附件:
[
本地下载
]
08-11-01 11:25
1楼
编辑
引用
管理
ycj198222
有时间的也给我回一下啊
08-11-01 15:13
2楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
ycj198222
在 2008-11-1 11:25:00 发言
【内容省略】
I0.0 接通一次VD10在每个扫描周期都会进行累加,因此请添加如下图所示的边沿触发指令以保证I0.0每接通一次VD10+10。
如果能保证I0.0 每接通一次VD10加10的话,那么5次后Q0.1接通。
以上
08-11-01 17:33
3楼
编辑
引用
管理
史立广
每次I0.1上升沿累加器不是都清0了吗?这样是不会得电的。
08-11-04 13:29