主题:对于三菱FX2N或A2USH-CPU,怎样求开平方?
点击:10301 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
hubingjie
各位高手
:
对于三菱FX2N(或A2USH-CPU/A1SH-CPU),怎样计算一元二次方程的根?
(主要涉及到开平方)
[EMAIL]hubingjie@21cn.com[/EMAIL]
04-06-08 20:08
1楼
编辑
引用
管理
利昌機電
FCN (48) SQR S. D.
1.當結果<1時M8021 ON
2.當結果=0時M8020 ON
3.若錯誤 M8067 ON
計算結果小數點會被捨去.看起來似乎不大實際,所以
-------------------------------------------------------------
4.(8023=ON),SQR S可以使用浮點值.若您使用K或是H,FX將自動轉為BIN浮點.
5.你若使用D間接指定,請先用FUN(49)浮點變換!
04-06-08 20:49
2楼
编辑
引用
管理
王美勋
LD M8000
DESOR K99 D0 99的平方根存入D0中(实数运算)。
最后修改:
2004-6-9 9:07:50
04-06-08 20:53
3楼
编辑
引用
管理
利昌機電
引用
王美勋
在 2004-6-8 20:53:00 发言
【内容省略】
唉..我錯啦!搞到FX2去啦!多謝王兄!汗顏!
04-06-09 00:38
4楼
编辑
引用
管理
lstlw
fx2的对我有用,谢谢了啊
04-06-09 10:46
5楼
管理
ailianzhe
该帖内容不符合相关规定!
04-06-09 14:30
6楼
编辑
引用
管理
hubingjie
谢谢各位!以上主要是FX2N的二进制浮点开平方,那么对于A1S/A2US-CPU怎样计算呢?请指教!
04-06-09 18:41
7楼
编辑
引用
管理
王美勋
最后修改:
2004-6-9 20:56:36
04-06-09 20:53