主题:新手请教三菱plc接线
点击:1283 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fsbj98
三菱plc用继电器输出,220V电源。想请教各位老师,输出的com点接n还是接L?继电器线圈的另一端接L还是接N呢?谢谢!(fx2n系列的继电器输出型)
08-08-19 21:48
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个无所谓,随便接
08-08-19 23:23
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
继电器输出的只是一个开关触点
08-08-20 09:35
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;
COM与Y0只是一个触点;不过从安全方面考虑,应把火线接到这;