主题:PLC的 Q点总是有输出,请问是什么原因造成的?
点击:2882 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
lizhanli007
现公司用的是S7-200,最近发现有的PLC 在使用一段时间后,Q点就一直有输出了,难道是负载太大的原因么?还是存在别的原因?如果在PLC与负载之间增加中间继电器会不会避免 上述情况发生呢?
08-07-24 15:35
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
首先事确定问题出在哪里,如果是触头被烧在一起了,加中间继电器是有效的。
08-07-24 16:24
2楼
编辑
引用
管理
lizhanli007
具体的现象是Q点的灯是不亮的,估计是内部的继电器烧了
08-07-25 11:52
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
灯不亮。继电器导通的话说明输出继电器已经烧粘在一起了;
以后最好加中间继电器隔离;
08-07-25 12:57
4楼
管理
qq417674773
该帖内容不符合相关规定!
08-07-25 16:14
5楼
管理
qq417674773
该帖内容不符合相关规定!
08-07-25 16:14
6楼
编辑
引用
管理
协议
触头粘连