主题:求助一个关于数据移位指令的问题,高手回答下!!!
点击:1776 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
cyong1985
为什么下面那个计数器 变on后 马上写入到 SFT 中的200通道的第一位 即20000 而后面的那个灯1000要等一秒之后才亮呢??
08-06-24 12:03
1楼
编辑
引用
管理
cyong1985
而且那个灯10.0的输入 200.00 也没有接通? 为何呢?
08-06-24 12:04
2楼
编辑
引用
管理
cyong1985
自己占个沙发
08-06-24 13:50
3楼
编辑
引用
管理
wangxuanyuan
你那个SFT指令在c0 满on之后必须等到P_1s脉冲来了之后才有200通道才有输出,要立即输出的话把那个时间脉冲设的小点儿
08-07-02 17:19
4楼
编辑
引用
管理
知道一点
时序问题,把sft放到cnt后就ok
08-07-05 16:14
5楼
编辑
引用
管理
cyg0615
你设的时间是一秒的,你的1001不也是等一秒才亮的呢。
08-07-12 23:14