登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:PLC模拟量输出
点击:3821 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
hh32
现需一0~10V的模拟量输出,由0V升到10V的时间长短可由时间计控制 ,三菱PLC应选什么型号,如何用?请指教,谢谢!
04-05-02 17:01
1楼
编辑
引用
管理
jhonhwa
三菱FX1N/FX2N/FX0N等多可以,但要用一个D/A模块。
04-05-02 20:23
2楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
PLC上面不是有摸拟电位器,用一个传送指令就好了 。
04-05-02 20:34
3楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
用定时器。
04-05-03 07:23
4楼
编辑
引用
管理
hh32
请教三菱PLC模拟电位器怎么用
04-05-04 11:50
5楼
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
三菱FX1S的模拟电位器VR1 VR2所对应的内部继存器是D8030 D8031,改变VR1 VR2的位置
就等于改变D8030 D8031的数值。
04-05-04 12:27
6楼
编辑
引用
管理
sjmsjm9
我刚用西门子S7-200做了一个这样的系统,有缓升,缓降,时间由TD200设定。
04-05-04 13:30
7楼
编辑
引用
管理
hh32
FX2N系列可以吗
04-05-04 16:39
8楼
编辑
引用
管理
plcdiy
当然可以
05-04-06 23:09