主题:求助:s7300问题
点击:1814 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
xxz27
请问大侠们,如何在不联网的情况下清除s7300的硬件组态?谢谢
08-04-26 19:19
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
不联网啥意思?
不连接PLC?那清啥?
清除PLC的SDB文档,只有3种方法:1、通过西门子PG进行删除。
2、通过西门子专用读卡器(销售编号在选型手册上有)进行删除
3、组态一个空的SBD进行下载。
08-04-26 20:49
2楼
编辑
引用
管理
xxz27
谢谢你,朋友!不联网就是不连接plc.知道你是高手,再请教您一下:本来我用工业以太网把硬件组态下载到cpu中了,但是后来朋友把多余的模板拿掉几块.等我再去连接plc时,就怎么也连不上了,不知到为什么?请求您的帮助.谢谢!
08-04-27 09:40
3楼
编辑
引用
管理
xiaoxy1975
因为原先是通过编程器或cp5611,或cp5611连mpi接口把硬件组态好硬件组态,现在你拿掉几块硬件组态发生变化被编译了,sdb变化了,当然工业以太网怎么也连不上了,你必须重新把硬件组态下载到cpu中,再把接口改用工业以太网联应该可以联上了.你试一下
08-05-01 09:28
4楼
编辑
引用
管理
xiaoxy1975
因为原先是通过编程器或cp5611,或cp5613连mpi接口把硬件组态好下载到cpu中,现在你拿掉几块模板原先硬件组态发生变化被编译了,sdb变化了,当然工业以太网怎么也连不上了,你必须重新把硬件组态好下载到cpu中,再把接口改用工业以太网联应该可以联上了.你试一下