主题:大家注意!这程序有问题!
点击:4316 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
路子
LD M8002 RST Z0
LD M8013 C0 K20
LD M8012 CMP K20 C0 M0
LD C0 BCD C0Z0 K4Y0 INC Z0 CMP K9 Z0 M3
LD M1 MOV K0 C0
这个程序中的LD C0不能复位。
(我是菜鸟,不知对不对,请大家发表意见)
最后修改:
2004-4-26 20:14:23
04-04-20 23:22
1楼
编辑
引用
管理
hfwhappy
M0C是什么东西啊?
04-04-21 09:16
2楼
编辑
引用
管理
dv0429
你的C0=20时,C0应该可以复位的。但你用M8013这个内部脉冲我忘了是1S还是0。1S,如是0。1S的就太快了,你可能没发现复位就已经重新计数完毕
04-04-26 21:30
3楼
编辑
引用
管理
路子
M8013是1S,
应该也不会太快,PLC的扫描时间才几MS,是吗?
04-04-26 21:55
4楼
编辑
引用
管理
dv0429
你监一下应该是可以的
04-04-26 22:28
5楼
编辑
引用
管理
王美勋
路子:
你的这个问题在这个网站上有答案(已通过测试)
http://wmxun58.meibu.com
最后修改:
2004-4-27 12:42:55
04-04-27 12:39
6楼
编辑
引用
管理
路子
TO:王美勋
你好!但我没看到,能告诉我是哪一篇吗?
谢谢!!!
04-04-27 19:58
7楼
编辑
引用
管理
王美勋
中华工控网上_路子_的程序问题答案
04-04-27 20:14
8楼
编辑
引用
管理
路子
王兄,可我好象没看到呀!
最后修改:
2004-4-27 20:53:04
04-04-27 20:51
9楼
编辑
引用
管理
王美勋
LD M8002
RST Z0
LD M8013
OUT C0 K20
LD M8012
CMP K20 C0 M0
LD C0
BCD C0Z0 K4Y000
INC Z0
CMP K9 Z0 M3
LD M1
MOV K0 C0
RST C0
END