主题:[求助]三菱FX-300,PROG报警,不知如何处理?
点击:2655 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
lwt5911
单位一台小型杂货电梯【七层】发生故障,经检查发现三菱PLC的PROG报警。输入端信号正常,而输出端无输出,由于本人对PLC第一次接触,不知如何下手。请各位前辈指教。谢谢!!!
08-01-31 22:13
1楼
编辑
引用
管理
lutianming
查查相关的PLC手册吧,上面会有相应故障的处理方法。
08-02-01 10:32
2楼
编辑
引用
管理
gaoqinxi
如果是PROG红灯在闪烁是程序问题。这个PLC多久了,后备电池是否用完了。估计要把原来程序清除掉从新下载
08-02-01 11:40
3楼
编辑
引用
管理
lwt5911
谢谢,该电梯已使用7年了,我不知其内部还装有后备电池,明天到单位后再检查一下。再次谢谢。
08-02-01 21:20
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能是程序丢失了(有可能是后备锂电池没有电了);
08-02-02 12:20
5楼
编辑
引用
管理
lwt5911
的确是锂电没有电了,请厂家来换了电池,重新输入程序共收费2600元。谢谢各位的指教。