主题:PLC编程
点击:1092 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
daniel8001
那位大虾,帮个忙,如何实现松下FP0-c14PLC,报警后,只能靠复位开关复位,关电源都不能复位。我试过,只要关电源,就可复位,有办法实现关电源也不能复位吗?那位大虾帮忙我E-mail:zhongqiu.wan@163.com
07-11-11 11:47
1楼
编辑
引用
管理
wudp
用掉电保持的寄存器或继电器
07-11-11 19:30
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没错;
把报警对应的中间继电器设成保持型的;
07-11-12 09:31
3楼
编辑
引用
管理
daniel8001
thank !