主题:求助PLC程序问题
点击:1191 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zhpee
我用的是三菱PLC,在读程序时发现程序有错...在写入时就不能写进去了
检查程序时有几步是错的,但程序只有2070步,错误却在2071到2076间
求大虾帮忙看下有什么解决方法..
07-11-05 09:14
1楼
编辑
引用
管理
philohany
把2070步以后的全部删除试试
07-11-05 11:30
2楼
编辑
引用
管理
zhpee
主程序到2070步就已经END了,我是用列表显示看到2071~2076有错误,上边显示指令代码异常.不知道该怎么搞了...帮帮忙,急!!!!
07-11-05 12:20
3楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
用SFC模式,不要用梯形图模式就可以看到那些错误的代码了,把他们删除就可以了
07-11-05 14:42
4楼
编辑
引用
管理
zhpee
大哥删不了呀...该朗个弄哦
07-11-05 18:05
5楼
编辑
引用
管理
wudp
换成列表显示
出错的会黄色显示
删了就好了
最好END后的全部删
07-11-05 23:18
6楼
编辑
引用
管理
zhpee
引用
wudp
在 2007-11-5 23:18:00 发言
【内容省略】
该怎么删呢,哪里都按过了,就是删不了呀
07-11-06 12:44