主题:三菱FX0S的X8与X9不能写入怎么办
点击:2017 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
david13579
三菱FX0S的X8与X9不能写入怎么办
07-10-24 23:20
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
FX0S太老了
三菱的FX系列PLC输入输出是8进制的
不会有8、9的
07-10-25 08:26
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
本来就没有X8 X9;
所以肯定输入不进去;
07-10-25 09:49
3楼
管理
huanc
该帖内容不符合相关规定!
07-11-04 16:50
4楼
编辑
引用
管理
28013071
因为没有X8、X9
07-12-12 15:48
5楼
编辑
引用
管理
lygr
8进制呀,楼主!
X8应为X10,X9则对应X11
07-12-13 15:57