我所用Pt100测温头温度系数α=0.003925,但我使用的温度采集模块所适用的温度系数α=0.003916和α=0.00385,如果用温度系数α=0.003916会给温度采集精度带来多大的影响?用PLC采集温度,用PLC程序能实现滤波使误差减小吗?
04-03-17 09:48
1楼
编辑
引用
管理
心情
好象OMRON 的温度模块有这系数的设置
04-03-17 09:52
2楼
编辑
引用
管理
zpaff
西门子S7-200系列EM231热电阻模块可以实现