主题:触摸屏与计算机的数据线
点击:2122 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
siemens200
哪位有HAKKO触摸屏V606C10与PC的数据线。MJ1端口。最好有接线图。谢谢
07-09-29 16:04
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
RS232 9PIN母 RJ45 公
RD 3 - - - 7 SD
SD 2 - - - 8 RD
SG 5 - - - 5 SG
RTS 7,CTS 8 短接 (RS232側)
07-09-29 17:25
2楼
编辑
引用
管理
siemens200
我试过,不行!是不是画面有什么设置?谢谢
07-09-29 23:29
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
Hakko与富士的是一样的,Hakko原来属于富士的,最后富士卖掉了它,而我给您的是Hakko台湾代理给我们的,多位用户测试过了,没有问题哦,您的接线是否正确了?特别是RJ45那一头,很容易搞反,232那头的7,8需要短接哦。
07-09-30 08:57
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用富士的UG00C-T应当可以;
07-09-30 10:35
5楼
编辑
引用
管理
siemens200
大师有中文的HAKKO的硬件资料吗?手册什么的也行!发给我吧!谢谢!samsung_wu@yahoo.com
07-10-01 18:05
6楼
编辑
引用
管理
siemens200
依楼上的仁兄,接线后,出现CANNOT OPEN A PORT!后来找了一下说明书!发现有MJ1端的7、8分别是(RD、SD),后来换接了一下,还是不行。屏幕上出现通讯错误!请问还有什么设置不对吗?谢谢各位解答!