主题:请教大侠,有关松下PLC的问题!!!!急~~~~~~谢谢
点击:1415 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
guomei1345
比如三菱有一个M8013闪烁的指令
请问松下有没有类似的指令,如果没有的话那么如何实现像三菱M8013这样的功能呢
急,谢谢~~~
最后修改:
2007-9-2 11:58:38
07-09-02 11:58
1楼
编辑
引用
管理
qyzdh
R9018---0.01秒方波(闪烁)脉冲
R9019---0.02秒方波(闪烁)脉冲
R901A---0.1秒方波(闪烁)脉冲
R901B---0.02秒方波(闪烁)脉冲
R901C---1.0秒方波(闪烁)脉冲
R901D---2.0秒方波(闪烁)脉冲
R901E---1分钟方波(闪烁)脉冲
以上内部继电器可直接调用形成闪烁效果。如①LD 901C,②OUT Y1,则Y1以0.5秒亮、0.5暗的节奏进行闪烁。
07-09-02 12:12
2楼
编辑
引用
管理
guomei1345
谢谢qyzdh的回答,我明白了,祝你好人一生平安.