主题:菜鸟求教六
点击:1034 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
umibozui
s7-300中的 real 变量 对应组态王中的是float 实数吗?
我用int 对应整数 就可以 real 对应的float 组态王就显示不了! 为什么
谢谢了!
07-06-23 20:21
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
应该对应组态王中的I/O实数
07-06-23 21:58
2楼
编辑
引用
管理
umibozui
是对应的I/O实数
不过下面设备连接型号 是不是float!
07-06-24 07:13
3楼
编辑
引用
管理
cvlsam
我不清楚您的Int是一个什么意思?选择应该选择Float,但是如果您的Int指在S7-300中的,那么Int是16位的,也就是占用一个字的空间,您是不是在您的PLC中选择了合适的数据类型呢?Float对应的是32位的数据类型。
07-06-24 07:36
4楼
编辑
引用
管理
umibozui
已搞定 谢谢!
07-06-24 19:47