主题:PLC的数据传输
点击:1429 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
cclgd
从PC向PLC传输数据,PLC为三菱的FX1S,与PC的通信采用专用的协议。根据该通信协议,向PLC传输的数据必须采用四位的16进制数,所以PC发送的数据必须的转换成16进制数。问题是我发送的数据是带有小数点的,我通过计算机转换过,十进制的数转换为16进制,小数点后的数据统统略去了,该怎么做才能把包括小数点的十进制数完整的转换为16进制数啊?如果我发送数据时一次传送的数据为两个及其以上,我怎么样才能使程序能把不把他们认错? 哪位高手知道帮帮忙啊? 非常感谢了
07-06-18 20:02
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
07-06-19 10:46
2楼
编辑
引用
管理
aqzm1
PIC与PC通讯采用的整数,小数需在PLC和PC程序中处理后传送
07-06-21 08:45
3楼
编辑
引用
管理
ygd520
看好了假如把数字12.11送到D0中你可以这样做
```
MOV K1211 D1
DIV D1 K100 D0
07-07-20 13:33
4楼
编辑
引用
管理
wjun7610
可以将你的小数按PLC的浮点表示法来发送,如发12.11应该给连续的两个寄存器赋值
07-09-05 20:30