sgz_asam
我在一个工程中使用了昆腾43412A+CHS11000热备系统,与上位和触摸屏(PROFACE 2600)的通讯通过NOE77101以太网进行,现在遇到如下情况:当备机不投时,主机扫描时间为15毫秒,通讯一切都正常,但当备机投入时,主机的扫描时间就增长到60多毫秒,此时上位通讯正常,但触摸屏的某些画面中的DI点不会刷新了,请各位大侠帮我分析一下是什么原因造成的,本人不胜感激!
07-06-16 14:32