主题:关于高速计数器
点击:1727 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
dragonyjy
PLC里面的高速计数器在用以前要先写控制字。SMB37.2是对计数数率的选择,我想问一下×4和×1分别是什么意思?
谢谢各位
07-04-27 12:09
1楼
编辑
引用
管理
qyzdh
并不是所有的PLC里面的高速计数器在用以前都要先写控制字的,许多PLC有高速计数专用通道、有专门的寄存器。即使需要写控制字的,现在也都由编程软件直接处理了,如设定1路、2路或不使用高速计数等)
07-04-27 17:46
2楼
编辑
引用
管理
dragonyjy
不是,我现在用的S7-200的高速计数器就是要写控制字的
控制字在STEP 7-MicroWIN环境下写的
我不明白的是里面的×1和×4是什么意思
07-04-28 11:23
3楼
编辑
引用
管理
yangxdjp
S7-200的高速计数器×1和×4是记数的倍数.通俗讲就是×1是输入一个脉冲plc就记一个树,×4是输入一个脉冲plc就记四个数.
07-04-28 11:40
4楼
编辑
引用
管理
dragonyjy
也就是×1的话80个脉冲的计数结果就是80,×4的话80个脉冲的计数结构就是320?
07-04-29 13:44
5楼
编辑
引用
管理
yangxdjp
对的.
07-04-29 14:57
6楼
编辑
引用
管理
liuwanwei
我个人觉得S7-200不入三菱FX编程来得快,还要写变量表。