主题:[求助]高手赐教 PC与三菱FX2N系列PLC串口通讯地址变换
点击:2570 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
jyenjoy
小弟新接手PC与三菱FX2N系列PLC通讯串口编程,现已经明白D区地址转换公式为
Address=Address*2+1000H
但是,x,y,m等区地址变换该如何做?
希望高手不吝赐教
最后修改:
2007-4-9 11:22:20
07-04-06 13:25
1楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
本人问题已解决,谢谢
07-04-10 11:30
2楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
根据三菱PLC通讯协议和一些串口监控软件对数据的采集,我自己总结出三菱FX2N 32MR的串口通讯一些地址换算公式,现发出来供大家参考:
D区:ADDRESS=ADDRESS*2+1000H
X区:ADDRESS=0080H
Y区:ADDRESS=00A0H
在实际检测中,包括M,S,T,C区都进行了正常的通讯,并且通讯数据正确
最后修改:
2007-11-27 10:15:14
07-04-17 09:14
3楼
编辑
引用
管理
khl751112
有用吗,没有搞过,有没有能说得更明白的,我是一个新手
07-04-17 12:07
4楼
编辑
引用
管理
ziling211
请问fx2n-48MR的串口通讯地址也是这样的吗
07-04-17 16:26
5楼
编辑
引用
管理
jyenjoy
fx2n系列的通讯协议都应该是这样的
07-04-18 13:12
6楼
编辑
引用
管理
水木之
X区:ADDRESS=0080H
这个怎么用?
比如
X0=0080H,X1=0081H吗?
还是别的?麻烦解答一下
08-04-21 23:23