主题:[求助]我公司的PLC输出点怎么这么容易坏
点击:4696 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
chj2000
加中继
07-05-18 21:33
11楼
编辑
引用
管理
hezhijun7912
环境太差吧?
一般的动作还不至于坏PLC点的,要不就是你的外部用电器电流太大
07-05-19 14:32
12楼
编辑
引用
管理
zh_zhu0001
我专门为此设计了一块20路的大电流驱动板,用场效应管,每一路可驱动电流24V10A,但没有安装散热器的,一般的阀在2A电流左右。无需散热器。每一路续流二极管也布在线路板上,PCB板安装尺寸如同一台FX1N40MR大小,正好占用一槽。30PLC后期的继电器质量下降了。
07-05-19 15:01
13楼
编辑
引用
管理
lovefeyer
已经将此问题返回三菱本部,处理改进中...
07-05-19 20:36
14楼
编辑
引用
管理
asls1780rm
可以在电磁阀两端反并联二极管放电
07-05-19 21:31
15楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-05-19 21:52
16楼
编辑
引用
管理
65585606
加中间继电器(比如欧姆龙的MY2N或MY4N)就OK了
F1系列在我们公司还有几百台机器在用,输出继电器的容量
比FX系列的要大2倍,F1的可以最大10安。
07-05-20 18:45
17楼
编辑
引用
管理
wx101600
必须加中间继电器隔离,负责特别亦损坏。
10-05-16 13:00