登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]我公司的PLC输出点怎么这么容易坏

点击:4696 回复:17

我公司有一设备共17台,全部用的三菱FX1N-40MR型PLC,并配有FX0N-16EYR型扩展机,用了将近两年,最近一两个月来,隔三差五就有机台的PLC或扩展机的输出点损坏,并且今天是这台,明天是那台.有10台机的PLC和扩展机上一直装有浪涌吸收器(电阻+电容),同样也产出这样的问题,而原来用的三菱F1系列PLC一直用了六七年也不存在这样的问题,只是2004年在机台大修时由于三菱F1系列PLC已停产才换的三菱FX1N-40MR的PLC和FX0N-16EYR扩展机
  我讲一讲PLC的工作性质和工作环境: PLC每个输出点每天工作13000-15000次,每台机上有8个90W的直流电磁阀(每个阀单独用二极管整流)应该没有多大的谐波,并且原来就存在.工作环境20-40摄氏度.
07-01-13 10:45
建议有无触点输出的那种.
07-01-13 10:49
改用晶体管输出加继电器转换
07-01-13 11:21
一般来说,PLC的输出点在我厂是不提倡直接控制外部设备的,最好是经过继电器转换控制
07-01-15 11:14
还有一点我忘记申明,PLC和扩展机输出驱动的线圈比MY3中继器的线圈功率还小,只有零点一安左右,所以就没有用继电器,如果用晶体管输出的PLC,一是成本太高,二是电气箱空间不允许.还有就是为什么同样的设备原来用F1系列PLC六七年都不存在问题,而现在用FX系列PLC才一两年就问题不断,(比较容易损坏PLC电源模块).我都快疯了
07-01-15 21:08
该换个品牌的PLC了,用AB的吧
07-01-29 20:31
虽然空间不够,还是建议使用晶体管的输出,或者其他厂家的晶体管输出的PLC。
07-01-30 08:35
7楼
该帖内容不符合相关规定!
07-02-02 17:05
用晶体管输出的吧,松下的FP0-32T的才1200元。输入输出都有16点,而且功能还很齐全。售后也不错,我们厂刚买了一台,用得还不错。QQ337178779
07-05-16 19:26
加中继
07-05-18 21:33

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯