主题:请问何对直流电机调速装置590系列三相调速装置进行初始化格式呢?
点击:1262 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
会跑的鱼
请问何对直流电机调速装置590系列三相调速装置进行初始化格式呢?
06-11-13 08:40
1楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
怎么都没有人知道吗 ?????
06-11-13 10:20
2楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
顶起
06-11-13 14:24
3楼
编辑
引用
管理
dwbb
回工厂设定值?
同时按住上下箭头键再接通电子板电源.
06-11-13 20:12
4楼
编辑
引用
管理
会跑的鱼
就是你说的那样操作,系统就能格式化了吗
06-11-21 08:53
5楼
编辑
引用
管理
luckysino
将四个键按住 ,然后上电。等一会就可以了。等的过程中要将四个键按住
07-02-06 19:11