omron c200he ct 021 要求完成正反方向计数,现在遇到的问题是1、停电计数值不能保持;2、加计数是可以,但是反方向计数时就变成了负数。
yajun.dai@163.com
最后修改:
2003-9-15 14:21:34
03-09-04 23:43
1楼
编辑
引用
管理
心情
不可能,你是怎么做的?
OMRON计数器是掉电保持的.是不是复位端给了信号了?
03-09-16 15:26
2楼
编辑
引用
管理
xfdaiyajun
谢谢心情斑竹,问题已经解决。