点击:4402 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
石孝華
我公司使用一台氮氣機,用A-B PLC進行控制,但現在一開機PLC CPU上fault指示燈一直閃爍,無法復位,請教各位高手如何解決?
03-08-27 16:16
1楼
编辑
引用
管理
sxih
具体PLC的型号是什么?
能用编程软件 online 上么?连上可以看到错误提示。
03-08-27 16:33
2楼
编辑
引用
管理
qqkkjj
八成是程序有问题。如果你能连网,点“clear error'试试
03-10-14 20:41
3楼
编辑
引用
管理
DickWang
可以把CPU上的钥匙开关从RUN转到第三档再转回试一下