主题:站长,你好!请教一个问题!
点击:4110 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
spiceyang
请教站长,我现有一plc,型号为CPM2A。想与上位机相连,接口均为9pin,因该怎么连?是2——3,3——2,5——9吗?多谢!!
03-08-24 11:44
1楼
编辑
引用
管理
deyun
2-3,3-2,5-5(7,7)
03-08-24 14:05
2楼
编辑
引用
管理
心情
说过多次了
2----2
3----3
5----9
03-08-24 15:22
3楼
编辑
引用
管理
yiehaizhi
应该是2-3 3-2 5-5 9-9
03-08-25 10:25
4楼
编辑
引用
管理
自由鸟
你仨在提供选择题阿??!!
03-09-27 16:03
5楼
编辑
引用
管理
sandaiwang
也许他们都对 我估计的 因为三个人中有两个可是我崇拜的偶像
03-09-27 16:08
6楼
编辑
引用
管理
Guan_Qing_Xin
CPM2A提供的通讯口引脚排列与标准的9针D型RS232口是不一样的(不知为什么),心情姐当然知道。请看一个正规的接线图:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/plc.html
03-09-27 16:53
7楼
编辑
引用
管理
deyun
明白了。
03-09-28 08:10
8楼
编辑
引用
管理
rocroc
232串口标准接线2-3,3-2,5-5,2和3为读写交换,5为基准地线
03-10-02 12:21