登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助plc故障解決
点击:2772 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
gxpwp
我用的是三菱A系列,几个月前系统一下子停了,run不断闪烁, error则一直亮着,复位一下又好了,但过不多久又这样,开始一天一次,渐渐地一天几次,最后说是电源问题,换了一块电源后,管了几个月,可现在更利害,平均一次不到两分钟.各位大哥能给一个建议吗?
03-06-08 11:22
1楼
编辑
引用
管理
chlx
先检查电源质量、接地等外部情况,如果不行查故障代码。
03-06-09 14:12
2楼
编辑
引用
管理
moter
重新下载程序试一下。
03-06-09 14:28