主题:【话题】TSX08CD08R6A输入程序好好的,隔一夜就亮err灯,程序丢失,老师给看看这是什么原因啊?
点击:282 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
TSX08CD08R6A输入程序好好的,隔一夜就亮err灯,程序丢失,老师给看看这是什么原因啊?
最后修改:
2026/10/27 9:08:29
26-10-24 08:48
1楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
估计太老了 硬件性能不太行了
26-10-24 09:18
2楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
能正常输入程序,就是存不住,丢失
26-10-24 09:32
3楼
编辑
引用
管理
solidcam
硬件不太行
26-10-24 20:47
4楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
跟那个小电池有关系吗?
26-10-25 06:49
5楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
与电池没关系,是你需要将程序下载到EEPROM,
最后修改:
2026/10/25 12:49:41
26-10-25 12:49
6楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
并且需要设置为MASTER。
26-10-25 12:51
7楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
我曾经做过测试,把电池拆掉,将PLC断电,然后再通电,程序依然存在,一切正常。
实际上电池仅仅是起到了保存寄存器数值的作用。
最后修改:
2026/10/25 12:56:31
26-10-25 12:55
8楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
没设为master,谢谢老师
26-10-26 04:45
9楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
谢谢老师
26-10-26 04:45