877476825
汇川伺服报警,触摸屏报警滚动条一闪而过。无规律设备停机。连忙跑去伺服驱动器旁驱动器仍是run,使能状态。各位大神有遇到过的吗?怀疑是干扰,测量伺服地线对钢结构柱子(电源没有地线)7.85v。自己做了个地线。试机一个小时,没问题。昨天上午修的,到现在客户没再打电话过来,应该没再报警停机
最后修改:
2026/7/22 9:20:25
26-07-20 08:25
1楼
编辑
引用
管理
Tivian
630么?把自动复位关了看看,或者用通讯线边电脑,读取下状态
26-07-21 12:27
2楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
Tivian
在 2026/7/21 12:27:48 发言
【内容省略】
是的630A,怀疑是干扰。现在几天了,没打电话应该是好了
26-07-21 13:31
3楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
应该可以用软件读取一下历史故障,根据故障再判断处理。
不过客户没打电话就OK