主题:三菱PLC+485BD块自定义通讯

点击:57 回复:1

PLC只做被动接收上位机指令、自动回应答码。485串口就只连了这一个plc,我其他30多个plc都是同一个程序,就一个PLC老是出现通讯隔三差五出现通讯不了的情况,断电重启就好了,有大佬分析下原因么,给个思路也行,
26-07-16 10:31
换一根双绞线试试,曾经碰到过这样的问题,换根线就好了