主题:请教step7 5.2 与 plc通讯问题
点击:1511 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
aier
今天在上位机上安装完SETP7 5.2软件.发现监控不上.我用的是MPI/DP通讯适配器连接的.在这个过程中,通讯适配器上的指示灯始终只有一个灯亮.请问高手们问题在哪里?CPU为西门子315-2DP
05-09-04 21:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
准确的说,你亮的那个灯应该是适配器的power灯,你应该检查你set pG/pc中的通讯选项是否设置正确
05-09-04 21:47
2楼
编辑
引用
管理
aier
问题已经解决,是通讯问题,谢谢