主题:问题
点击:2078 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
自由豁达风
附件:
[
本地下载
]
05-08-28 00:21
1楼
编辑
引用
管理
自由豁达风
兄弟遇到点小问题。。请各位高手们多多指点。。谢谢。。。在上面呢。
05-08-28 00:23
2楼
编辑
引用
管理
crz7241
你的M8000应该还有一道指令.无缘无故冒出一个M8000常开来
05-08-28 15:14
3楼
编辑
引用
管理
自由豁达风
谢谢你回复。M8000是运行监控继电器。这个元件在PLC ROU时候开,STOP时停。所以不需要考虑它。
我只是下面的指令不熟悉还请各位帮忙解释一下。 不胜感激。
05-08-29 15:59
4楼
编辑
引用
管理
djwang2000
作用是 Z : 从0到7
完成 D0Z*12/20 = D20Z 运算
程序应该没问题,除非FOR K8这句是K7,这个你查一下编程手册
05-08-29 19:26
5楼
编辑
引用
管理
rongtian371
探讨
05-08-30 11:04
6楼
编辑
引用
管理
自由豁达风
谢谢。。这个问题。我想了几个小时。终于想清楚了。for K8 这道指令是不错的。 循环八次读取八个外部数据。 完成输入数值与温度值的比例转换。。
05-09-06 20:30
7楼
编辑
引用
管理
tmxk2000
主要是这个Z 变址指令在编程中其实有很多妙用的,这个就大大简化了程序.这一小段程序和我以前设计的窑炉是一样的.希望多多交流.
05-09-06 22:37
8楼
编辑
引用
管理
自由豁达风
您在PLC编程主面看得出很专业。。我只是刚刚接处没有多久。所以有很多方面还不懂。。很希望能和你多多的交流。。。我是电气专业的。所以应该理解的很快。
你加我的QQ吧。这样联系方便。QQ:38351952 邮箱地址:fangjianhang@ah163.com
对了。你那有没有接处过的这方面的实例。能不能给我一些参考一下。好吗。