主题:各位高手你好: 本人在应用西门子PLC
点击:4575 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
linxiangyong
各位高手你好:
本人在应用西门子PLC(S7-224 CPU,EM132)的时候,遇到所接的模拟量跳动问题,经过多方面的努力仍未解决,特向各位请教!不胜感激!
03-02-21 11:23
1楼
管理
匿名
该帖内容不符合相关规定!
03-02-21 11:28
2楼
编辑
引用
管理
linxiangyong
本人也认为是干扰,但从哪方面进行处理,应作那些工作是比较麻烦的疑点?
03-02-21 11:39
3楼
编辑
引用
管理
axg
可以检查电源、接地、还有高低压的地是否共了。
再不行就用编程来解决了,比如取多位平均,去掉MAX,MIN等
03-02-21 13:56
4楼
编辑
引用
管理
wwcn
将所跳动的模拟量的+直接与0V线短接试试
03-02-22 00:10
5楼
编辑
引用
管理
litianxi
注意:CPU224的M端子应该与M模拟量的负端连接.
03-03-02 14:56