主题:请教:PC上的STEP7-Micro/WIN V3
点击:5993 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
siminjin
请教:PC上的STEP7-Micro/WIN V32通过PPI和S7-200 CPU226通讯时,若PLC是空机联接一点问题也没有,而和原来就有程序的PLC联接怎么也联不上,总是提示communication timeout,哪位能指点迷津不胜感谢!
03-02-13 14:31
1楼
编辑
引用
管理
litianxi
原来就有程序的PLC是自由口通讯,可在连接原PLC时将PLC开关拨到停止状态就可以了.如要在运行状态连接,需把程序的打开自由口通讯的相关语句删除.
03-02-14 14:22
2楼
编辑
引用
管理
siminjin
打到STOP还是不行
03-02-14 16:21
3楼
编辑
引用
管理
ZJCBUG
如果我说的不错的话,是因为ppi里面有一个跳线,你肯定设置的不对。好像是有三处要跳线,你试一下就知道了。
03-02-15 08:38
4楼
编辑
引用
管理
litianxi
很可能是你的PLC通讯口故障了.
03-02-17 10:24
5楼
编辑
引用
管理
wwcn
肯定是是你的PLC通讯口故障
03-02-20 23:01
6楼
编辑
引用
管理
zhjf1
PLC的通讯波特率有可能被改,你试着用不同的波特率通讯看看
03-02-21 10:30
7楼
编辑
引用
管理
Chen_AZai
可能是你的PLC程序占用了PLC的一个通讯口(或两个),换个口试试
03-03-03 09:32