主题:大家好!我刚刚接触plc,今天刚刚调了一个程序,遇
点击:15713 回复:33
楼主
编辑
引用
管理
zyf373
大家好!我刚刚接触plc,今天刚刚调了一个程序,遇到一些问题,想请教一下各位。
我的程序通过plc控制各电机以及各个阀,并有过载报警。当按动一个电机的启动按钮时,另一个电机产生报警,经检查程序肯定没有毛病。不知道是怎么回事?请各位帮我分析分析,可能的出错原因!谢谢了!
03-01-16 16:39
1楼
管理
tlcwg
该帖内容不符合相关规定!
03-01-16 17:00
2楼
编辑
引用
管理
zyf373
我今天请教了别人,检查后,估计是变频器的输出线对报警输入线,产生了干扰.我的柜子变频器的输入输出线和plc的输入线都在一个线槽中.现在移出去了,问题没了!
03-01-17 10:44
3楼
编辑
引用
管理
hkwang
有这么大干扰吗?再说,变频器的输入线是PLC的输出线吧?也就是说,你的变频器应该受PLC控制吧?
03-01-17 13:06
4楼
编辑
引用
管理
zyf373
hkwang你说的对呀!但是变频器真的有干扰,各位说是吗
03-01-20 09:03
5楼
编辑
引用
管理
hkwang
那我想知道是PLC影响变频器,还是变频器影响PLC呢,您那的影响是时刻有影响,还是偶而的?
03-01-20 11:27
6楼
编辑
引用
管理
zyf373
plc输出控制变频器动作,由于变频器的输出电流有时(当按下某些按钮时)很大,所以对plc的输入信号产生干扰,我是这么认为的,还请大家指点!
03-01-21 09:37
7楼
管理
叶孤城
该帖内容不符合相关规定!
03-01-21 12:35
8楼
编辑
引用
管理
心情
如果PLC控制是开关量,应该没影响;要是模拟量,最好是屏蔽电缆。变频器的干扰是很大的
03-01-21 19:40
9楼
编辑
引用
管理
zyf373
心情!你说的开关量和模拟量是怎么区别的?这个我真的不太明白。我从自己的理解plc控制的是模拟量,“最好是屏蔽电缆”你指的是屏蔽变频器的输出电缆?
03-01-22 08:58