主题:求助s7-200
点击:1886 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
雪冰
我现有一台西门子PLC S7-200以前写过程序,设有密码,现在想改程序,可是密码解不开,敬请各位有没有办法解决,谢谢
05-04-16 19:39
1楼
编辑
引用
管理
HLJSMDJS
输入CLEAR PLC即可清除原程序及密码
05-04-16 20:36
2楼
编辑
引用
管理
雪冰
具体如何操作请详解,好像试过不行.任何与程序有关的,都要问口 令,连清除都要问口令.上传也要问口令,头痛
05-04-16 21:05
3楼
编辑
引用
管理
zhyo720211
引用
HLJSMDJS
在 2005-4-16 20:36:00 发言
【内容省略】
二楼说得对,可能是你操作不对,在PLC菜单下,选择“清除”子菜单,让你输入密码时输入“clear plc”,就可。注意是小写。
05-04-16 21:40
4楼
编辑
引用
管理
雪冰
多谢你的详解我明白了.这里谢了