主题:三菱A2A(S1)PLC

点击:1932 回复:4

附件
附件
附件
 
  上图一是我在大约半年前从设备上下载的程序,图二是今天下载的程序不知是什么原因地指令后多了很多指令。整个程序实际只有2888步。但是现在读出6001步来。用仿真器仿真时会指示如图三的提示。

  请各位不惜指教多谢了!!!
05-04-13 14:30
点击图片可以入大看清楚一点,谢谢!
05-04-13 14:34
没人知道吗
05-04-14 12:19
END后面有NOP指令很正常;
关键是你读出6001步在2888步之后是否还有除了NOP之外的指令;
05-04-14 17:06
在第6001步提示指令错误
05-04-15 17:30