主题:RKC CD901的温控表与三菱FX2N的485B
点击:4332 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
8765049
RKC CD901的温控表与三菱FX2N的485BD进行通讯可行吗?如果可以,该怎样编程?
02-10-09 09:36
1楼
编辑
引用
管理
LQJ66
首先搞清楚CD901的通信协议,如是固定协议,可以使用FX2N的RS指令进行编程。
02-10-09 10:25
2楼
编辑
引用
管理
zhjf1
首先你要看RKC CD901的温控表支持什么样的通讯协议,一般是RS232或RS485,搞清楚CD901的通信协议,三菱FX2N的对应地选232BD或485BD通讯板,定义D8120,使用FX2N的RS指令进行编程。
02-10-10 13:24
3楼
编辑
引用
管理
hefang
通不上
02-10-12 01:41
4楼
编辑
引用
管理
jenny
100多步程序搞定
02-10-13 22:18