登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:困扰我很久的plc编程问题

点击:8824 回复:22

我在现场调试的时候出现了下面的情况
  我想问一下大家
   i0.7 q0.6
  ----||----()
  i0.7能流能通过了,可是q0.6却不能置一
  我原先以为q0.6有置零的地方,查了一边,却没有
  到最后我有置一语句,q0.6才置一如下
   i0.7 q0.6
  ----||----(s)
   1
  
  不知道各位遇到这种问题了没有,请高手解释
04-12-30 09:46
不知所云
04-12-30 10:10
西门子的马?
04-12-30 10:19
是啊,西门子得
就是说
 i0.7          q0.6
---||-----------()
为什么i0.7是一而q0.6不是一呢
04-12-30 10:24
你检查一下Q0.6是否在前面被使用且被强制置零,如没有那么只能这样解释:你胡扯或你的PLC有问题。(请在线监视一下I0.7和Q0.6)
最后修改:2004-12-30 10:41:44
04-12-30 10:39
在运行过程中,也能强置吗,不是强置只能在停止状态,并且主要用于调试吗,我是在运行状态观察的
04-12-30 10:47
i0.7          q0.6
---||-----------()
这句程序的意思是在I0.7导通的情况下,Q0.6有输出,当I0.7断开的时候,Q0.6马上无输出,你让I0.7常通试试。
S是设置命令,只能由R命令来解除!
04-12-30 14:24
另:Move命令也可以改变S的值
04-12-30 14:26
你检查一下你的程序或者硬件吧,
一般都是程序的问题,
04-12-30 14:53
mcr断开了吧
04-12-30 17:29