登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]三菱PLC程序理解错误,谁能帮我????

点击:5390 回复:10


学习时遇到了问题:对于下列程序
ld x1
pls m1
ld m1
inc k4y0z
inc z
end
谁能告诉我本程序中K4Y0Z是如何工作的?
我原来以为:没有执行X1时,K4Y0=0   z=0
第一次脉冲后,K4Y0Z=1 ,即K4Y0=1,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=1                   (INC Z)
第二次脉冲后,K4Y0Z=1+1+1 ,即K4Y0=3,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=1+1=2                   (INC Z)
第三次脉冲后,K4Y0Z=3+2+1 ,即K4Y0=6,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=2+1=3                   (INC Z)
第四次脉冲后,K4Y0Z=6+3+1 ,即K4Y0=10,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=3+1=4                   (INC Z)
可仿真出现的结果是:
第三次脉冲后,K4Y0Z=7 ,即K4Y0=7,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=2+1=3                   (INC Z)
第四次脉冲后,K4Y0Z=15 ,即K4Y0=15,    (INC K4Y0Z 后)
             Z=3+1=4                   (INC Z)
?????????????
04-11-11 22:08
第一次  1
第二次   2+1=3
第三次   4+2+1=7
第四次   8+4+2+1=15
04-11-12 09:26
误会
最后修改:2004-11-12 9:32:38
04-11-12 09:28
1。Y0  ON     Z=1
2。 Y0  Y1   ON   Z=2
3。  Y0  Y1  Y2  ON  Z=3
4。  Y0  Y1  Y2  Y3  ON   Z=3
5。   。。。。。。。。。。。。。。。。
04-11-12 09:36
理解否?
04-11-12 09:37
这个程序有实用价值吗?哪来的?
04-11-12 10:57

引用 yingzhiban 在 2004-11-12 9:36:00 发言【内容省略】

仿真出来的结果是这样,但我不能理解。
变址Z在这里的作用是不是把Y0等移动Z位?
最后修改:2004-11-12 12:48:54
04-11-12 12:43

引用 wuyichao 在 2004-11-12 10:57:00 发言【内容省略】

没有什么使用价值,只是想让灯一个一个地点亮。
04-11-12 12:48
K4Y0Z是什么意思?
04-11-13 23:00
看来没有人愿意帮你哦。
04-11-14 20:43

上一页下一页