主题:[求助]请问这个(PLC和电气原理)接线图上的一个问题?(请先下载这个文件)

点击:10230 回复:23

请大家帮忙回答一下,谢谢了~~小弟真的很想搞明白
04-11-01 19:27
二次回路中的方块中的KA01的通断是受PLC输出所决定的。 当然是中间继电器输出了。
在PLC上的电源是外加的,应该是24DCV。二次回路接的是220v ac ,这个电压与plc的电源没有有联系。plc的电源绝大多数是由UPS提供的。M端是24DVC的负端。
04-11-01 23:14
1,KA01是外部的中间继电器24VDC的。是由PLC的数字模板输出24伏带动KA01的线圈。并输出接点KA01。
2,图上PLC的供电电源是220V的,其通过PLC的电源单元输出24VDC至模块上。PLC的控制模块,输入和输出模块均需电源。220V只是控制回路上实用的(不是控制模块),24V接在输入输出模块上。
3,进plc的信号均为开关量。是由外界提供,
4,  是QF1自带的
5。顺便提一下,你应该多看看有关PLC方面的书籍,回过头再看看你提出的问题。。。你也许会发笑。
04-11-01 23:45
图上M1*3为电机供电回路,POWER为信号公共端,QF1,KM1分别对应合闸及电机运行信号,而KA01为PLC控制继电器输出(或PLC本身自带的)的无源触点,用于控制电机的开停。
04-11-02 09:09