主题:[求助]请问这个(PLC和电气原理)接线图上的一个问题?(请先下载这个文件)
点击:10230 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
qianmin
附件:
[
本地下载
]
请问那个二次回路中的方块中的KA01的断开是受PLC输出所决定的吗? 这就是是继电器输出吗?
在PLC上的电源是外加的吗?二次回路接的是220v ac ,这个电压与plc的电源有联系吗?
M端接是com端
请知道的朋友告诉我好吗?我是初学的,很想知道.
04-10-25 20:58
1楼
编辑
引用
管理
qianmin
请大家帮帮忙呀~~
04-10-25 21:00
2楼
编辑
引用
管理
karl
是、中间继电器、是、没有、是
04-10-25 21:46
3楼
编辑
引用
管理
lnf522
这是一个设计院的典型电机控制图纸。可以算出PLC所需的I/O点,PLC的电源是外加的,但电压不知道,在图上没有表达出来。二次回路是220VAC的,和PLC电源没有关系。PLC的输出是不是继电器输出和外面接什么关系,就由PLC的模块特性决定,但晶体管好输出只能接24v,而且是要分源型还是漏型,在接一些传感器是要注意造型。
04-10-25 22:21
4楼
编辑
引用
管理
怀军
这个图只是局部,你问的问题不好回答,可以推测KA01是中间继电器,可能不是PLC的输出点.一般的输出点标Y,但KA01很可能是PLC控制的,电压跟不好说了,因为交直流都可以,24伏,110伏,220伏,380伏都有可能
04-10-26 06:07
5楼
编辑
引用
管理
syan
引用
怀军
在 2004-10-26 6:07:00 发言
【内容省略】
支持!
04-10-26 14:57
6楼
编辑
引用
管理
lyping
附件:
[
本地下载
]
看看图中的PLC接线图合你意否?
04-10-26 17:06
7楼
编辑
引用
管理
qianmin
谢谢大家的回答,让我知道了那么多。图上KA01 是中间继电器吧。我想知道在这个输入模块上加的L+ (24Vdc)这个电源是PLC 自己供电的 还是外加的呢?另一个总电源图上 PLC外部是有380V经变压器降压为220V后经过接线端子后去PLC系统的(我不知道这个PLC系统指PLC的 什么?请大家再帮帮我)
04-10-26 19:31
8楼
编辑
引用
管理
qianmin
先谢谢lyping的解答,我想问一下LYPING,就是你画的那个接线图的右边下面的220Vac是社么意思,它是外部的供给plc的这个输出模块用的,还是供给整个plc用的电源呢?
04-10-26 19:39
9楼
编辑
引用
管理
lyping
它是PLC的电源,也是PLC输出模块的电源。我还是觉得KA01不是中间继电器。
04-10-27 23:43