04-09-07 20:16
大部分闪烁用户是可以解决的。
不过我想你最好写明PLC的牌子和型号,这样大家回答有个针对性。
04-09-07 20:19
谢谢,我用的是LG的MASTER-K120
04-09-07 20:21
啊呀,这个牌子的我可不懂。还是请别的高手帮忙吧。
04-09-07 20:31
随机的手册上都有说明
04-09-07 23:44
5楼
该帖内容不符合相关规定!
04-09-08 07:02
我经常用LG的K80S系列PLC,K80S与K120S类似。ERR指示灯闪烁一般都是程序出错,比如当程序中缺少END时就会这样。
04-09-08 08:03
一般情况下ERR灯闪烁是表示内部的程序出错,如PLC内输入不支持的指令、电池掉电引起程序丢失等,这种情况下把PLC内的程序清空或下载一个正确的程序进去就可以了!
04-09-08 08:51
三菱FX1 err闪烁 程序没有问题.问:还有其他原因吗?
07-08-23 12:25

引用 hzxs_wwm 在 2007-8-23 12:25:00 发言【内容省略】

PLC诊断一下看看,今天也碰到过FX2 err的问题,是自制程序扩展卡盒跳线没设置好的问题。